   近期平果某小区住户家用电器屡屡烧毁。鄙人不才,分析认为零线故障的可能性很大。从网上找到些资料加以整理、配图,以飨读者,希望为故障查找达到抛砖引玉的作用。
1、如图1,当零线在a点发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电,但负载3两端没有电压,无法工作。
图01.jpg

                                  图1
2、如图2,当零线在b点发生断线时,接在断开点以后的B相(L2)和C相(L3)的单相负载2、负载3相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低(负载3),负载小的B相电压高(负载2)。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受190V电压。图3与图2是一样的接线,表述更直观。
图02.jpg

                                  图2
图03.jpg

                                 图3
3、如图4,当零线在c点发生断线时,由于没有零线导通三相不平衡电流,为维持三相电流的矢量和为零,其中性点必然向负载大的C相位移,造成三相电压不平衡。即负载大的C相电压低(负载3),负载小的A相电压高(负载1),三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度越严重。图5与图4是一样的接线,表述更直观。
图04.jpg

                                 图4
图05.jpg

                                图5
结论:
        由于零线断线造成三相电压畸形,使电器设备工作特性发生变化,电压过低无法工作,电压过高缩短使用寿命,甚至烧毁设备造成经济损失。零线一旦断线,采用保护接零的电器设备将失去保护,设备一旦漏电,将会造成人身触电,这时,即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。在低压三相四线制(380/220V)供电系统中,由于单相负载的存在,必然造成三相负载不平衡。为保证零线的安全性和可靠性,规程规定零线电流不得超过相线电流的25%,在主干零线上不得装设开关和熔断器,主干零线的截面积不得小于相线截面积的1/2
已有 1 人评分威望 收起 理由
世纪之帆 + 10 楼主好专业,请原谅我物理没及格过

总评分: 威望 + 10   查看全部评分

举报     顶端    回复本楼     楼主

2017-4-27 23:50:19 |显示全部楼层
举报     顶端    回复本楼     沙发
发帖
城市币
威望

2017-4-28 08:15:50 |显示全部楼层
完全看不懂!!!
举报     顶端    回复本楼     板凳

2017-4-28 09:12:23 |显示全部楼层
楼主好专业,请原谅我物理没及格过
举报     顶端    回复本楼     地板
发帖
城市币
威望

2017-4-28 09:31:33 |显示全部楼层
网友不想知道原理,只想知道自己家的电器正常使用烧了到底找哪个要钱。
举报     顶端    回复本楼     5
发帖
城市币
威望

2017-4-28 09:38:14 |显示全部楼层
书到用时方恨少
举报     顶端    回复本楼     6

2017-4-28 10:04:53 |显示全部楼层
太专业了,全都看不懂
举报     顶端    回复本楼     7

2017-4-28 10:50:08 |显示全部楼层
9494,我不想知道原因,我只想要个解决办法
举报     顶端    回复本楼     8
发帖
城市币
威望

2017-4-28 11:00:02 |显示全部楼层
  这么多种情况都想到了  真周到
举报     顶端    回复本楼     9
发帖
城市币
威望

2017-4-28 11:21:25 |显示全部楼层
估计“实战”的电工不一定看得懂这些图,就像5楼和8楼说的,居民只想要个说法。
举报     顶端    回复本楼     10
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

增值电信业务许可证:桂B2-20080010

        

桂公网安备 45102302000002号

返回顶部